معمای حفاظت شماره 35- حفاظت بوخهولتز ترانسفورماتور

  • Creator
    Topic
  • #390
    نادر

      چرا در طرحهای حفاظتی ، کنتاکت تریپ حفاظتهای مکانیکی ترانسفورماتور مثل بوخهولتز بر خلاف حفاظتهای الکتریکی توسط کنتاکت یک تایمر تثبیت می شود؟
      چرا در طرحهای حفاظتی ، کنتاکت تریپ حفاظتهای مکانیکی ترانسفورماتور مثل بوخهولتز بر خلاف حفاظتهای الکتریکی توسط کنتاکت یک تایمر تثبیت می شود؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #1740
      حسین

        ممکن است این وضعیت گذرا باشد و بعد از مدتی کوتاه رفع گردد.

        #1741
        حمید

          به نظر نمی رسد دلیل آن ارسال تریپ به ازای فالتهای گذرا باشد زیرا اساساً نباید در قبال فالتهای گذرا که ترانس را در معرض مخاطره جدی قرار نمی دهند عکس العمل نشان داد. از آنجا که رله های مکانیکی ترانسفورماتور از انواع رله های اولیه محسوب شده و به طور مستقیم تحت تأثیر آثار مخرب ناشی از خطا در ترانس می باشند، ممکن است بر اثر شدت خطای رخ داده خود نیز آسیب ببینند و عملاً قادر به حفظ شرایط خود نباشند. بنابراین ضروری است برای حفاظت مناسب ترانس، اولین عکس العمل رله مزبور دریافت و برای یک بازه زمانی مطمئن ( عملکرد سیستم ثانویه حفاظت) توسط تایمر حفظ شود تا در صورت تخریب رله مزبور ارسال تریپ تضمین شود.