رله ارت فالت نصب شده در اولیه ترانسفورماتور بطور طبیعی نمی باید بر اثر یک ارت فالت در ثانویه ترانس تحریک شود زیرا اتصال اولیه ترانس مثلث است و مولفه صفر جریان اتصال کوتاه نمی تواند از ثانویه به اولیه منتقل شود. رله مذکور اساساً برای حفاظت اتصال زمین کابل و سیم پیچی اولیه ترانس در مقابل نشدی زمین پیش بینی شده است. از آنجا که شما مطمئن به وقوع اتصال کوتاه در ثانویه ترانسفورماتور هستید تنها احتمال قابل تصور عدم مراعات توصیه های فنی لازم در نصب ترانس جریان core balance است. نحوه زمین نمودن شیلد یا غلاف آرمور کابلهای قدرت معمولاً منشأ بروز عملکرد نابجای حفاظت متکی به ترانسهای جریان core balance است. از آنجا که هر مدار الکتریکی شکل گرفته با واسطه زمین، صرف نظر از موقعیت وقوع فالت می تواند حامل بخشی از جریان زمین باشد، لازم است به نحو مقتضی از شکل گیری این جریانات سرگردان از درون ترانس جریان core balance ممانعت بعمل آید. برای این منظور مطابق توصیه های فنی می باید از عبور غلافهای فلزی ارت شونده از درون CBCT ممانعت بعمل آید و یا پس از عبور آن نسبت بازگرداندن مسیر ارت مطابق شکل زیر اقدام شود. متن زیر حاوی برخی توصیه های دیگر اشاره شده در یکی از کتب مرجع است.