معمای حفاظت شماره 40 – عملکرد رله اتصال به زمین در اولیه ترانس dyn11

  • Creator
    Topic
  • #423
    جواد

      چرا در ترانس dyn11 در صورت اتصال فاز به زمین در ثانویه ترانس مذکور به جای رله over current یا e/f در ثانویه در اولیه رله e/f (اتصال زمین ) عمل می کند؟ با توجه به اینکه این رله به صورت core ballance بسته شده است.
      چرا در ترانس dyn11 در صورت اتصال فاز به زمین در ثانویه ترانس مذکور به جای رله over current یا e/f در ثانویه در اولیه رله e/f (اتصال زمین ) عمل می کند؟ با توجه به اینکه این رله به صورت core ballance بسته شده است.

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #1783
      حمید

        رله ارت فالت نصب شده در اولیه ترانسفورماتور بطور طبیعی نمی باید بر اثر یک ارت فالت در ثانویه ترانس تحریک شود زیرا اتصال اولیه ترانس مثلث است و مولفه صفر جریان اتصال کوتاه نمی تواند از ثانویه به اولیه منتقل شود. رله مذکور اساساً برای حفاظت اتصال زمین کابل و سیم پیچی اولیه ترانس در مقابل نشدی زمین پیش بینی شده است. از آنجا که شما مطمئن به وقوع اتصال کوتاه در ثانویه ترانسفورماتور هستید تنها احتمال قابل تصور عدم مراعات توصیه های فنی لازم در نصب ترانس جریان core balance است. نحوه زمین نمودن شیلد یا غلاف آرمور کابلهای قدرت معمولاً منشأ بروز عملکرد نابجای حفاظت متکی به ترانسهای جریان core balance است. از آنجا که هر مدار الکتریکی شکل گرفته با واسطه زمین، صرف نظر از موقعیت وقوع فالت می تواند حامل بخشی از جریان زمین باشد، لازم است به نحو مقتضی از شکل گیری این جریانات سرگردان از درون ترانس جریان core balance ممانعت بعمل آید. برای این منظور مطابق توصیه های فنی می باید از عبور غلافهای فلزی ارت شونده از درون CBCT ممانعت بعمل آید و یا پس از عبور آن نسبت بازگرداندن مسیر ارت مطابق شکل زیر اقدام شود. متن زیر حاوی برخی توصیه های دیگر اشاره شده در یکی از کتب مرجع است. 1- It is necessary to pass all the 3, 3 1/2 or 4 cores of the cable through the core of the CBCT to detect the unbalance or the ground leakage in 3-core cables and only ground leakage in 33- and 4-core cables. To explain this see Figures 2(a) and (b). A 3-core cable will detect an unbalance in the three phases, whether this is the result of unequal loading in the three phases or a ground fault. However, 31/2- or 4- core cables will detect only a ground leakage as the amount of unbalance, when it occurs, will be offset by the flow of this unbalanced current through the return path of the neutral circuit. When using only 3- core cables, the load must be almost balanced otherwise it will send wrong signals or a higher setting of the relay will become essential to account for the out-of balance currents due to the feeders

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.