حمید

    ضمن کمال احترام برای همکاران زحمتکشمان در صنعت برق و ارج نهادن بر تجارب ارزشمندشان چند سطری به شرح زیر را اضافه می نمایم. نقره یا قلع اندود نمودن اتصالات الکتریکی جهت کاهش مقاومت الکتریکی اتصالات از موارد توصیه شده است. در مورد قلع تنها موردی که دیده ام به آن اشاره می کنند نرمی آن است که در اتصالات متحرک می تواند محدودیت محسوب شود. در مورد استفاده از آن در ترمینال بندی تابلو ها نیز بد نیست به یک نکته فنی توجه شود. تجهیزات حامل جریان اتصال کوتاه اعم از کابل ، باسبار یا ترمینالها در معرض یک تنش حرارتی شدید در مدت زمان وقوع اتصال کوتاه می باشند. به دلیل کوتاهی این زمان امکان انتشار گرما به محیط اطراف وجود ندارد و ممکن است بر اثر افزایش محتوای حرارتیشان، قطعات بطور موضعی ذوب یا تغییر شکل دهند بویژه اگر کوچک باشند. میزان افزایش دمای قطعات ناشی از جریان اتصال کوتاه را می توان از رابطه زیر تخمین زد. با یک حساب سرانگشتی تجهیزات به گونه ای انتخاب می شوند که افزایش دمایی معادل 100 درجه به مقدار ماکزیمم مورد تصریح IEC یعنی 85 تا 90 درجه سانتیگراد مشکلی برای آنها ایجاد نکند. با این حال قلع در دماهای حدود 185 تا 190 درجه شروع به ذوب شدن می کند که به هر حال باید گوشه چشمی به این موضوع نیز داشت.