امیر خشایار

    آن چه در آذرماه سال 1387 عمل کرد حقیقتاً رله ی برگشت وات (32) بود نه رله ی توان کم ( 37 ) . این دو فانکشن ممکن است به لحاظ فیزیکی درون یک رله باشند اما در هر صورت دو فانکشن متفاوت هستند و در اطلاق نام رله اشتباهی رخ نداده است .در هر صورت با تغییر ستینگ از 3% به 7% موقتاً مشکل حل شد ولی بهره بردار معتقد بود ستینگ 7% بیش از حد خشن و خطرناک است و برای شرایط واقعی ممکن است به وظیفه ی خود عمل نکند . ولی من اعتقاد دارم برای توربین گاز که کمپرسور هم محور با آن است 7% ستینگ مناسبی است و از قضا 3% بیش از حد حساس و نابجاست .. با تشکر