برای چک شرایط سنکرون در دو طرف یک کلید سه فاز، ارزیابی سنکرونایزینگ روی یک فاز کفایت می کند، زیرا در سیستم سه فاز هر یک از فازها به واسطه اتصالات در سمت منبع یا بار از پیوند الکتریکی برخوردارند و این تضمین کتننده مشابهت تغییرات فازی روی فازهای مختلف خواهد بود. ابهامی که معمولاً وجود دارد مربوط به وجود رله سنکرون تکفاز در اسکیم اتو رکلوزر تک فاز است. در این حالت این سوال پیش می آید که چنانچه رله چک سنکرون روی فاز سالم کلید قرارداشته باشد و بر اثر تریپ تک فاز فقط فاز معیوب قطع شده باشد، رله سنکرون به هنگام عملکرد اتورکلوزر تک فاز چه چیزی را چک می نماید؟ واقعیت آن است که در قطع تک فاز کلید، رله چک سنکرون هیچ کاربردی ندارد و در اتورکلوز تکفاز نیازی به چک سنکرونایزینگ که بطور معمول عمل رکلوزینگ را حدود 0.2 ثانیه به تعویق می اندازد نیست. حتی در شبکه های شامل خطوط موازی در صورت اطمینان از وجود همزمان لااقل دو خط موازی در شبکه چک سنکرون ضرورتی ندارد. تنها حالتی که درگیر نمودن هر سه فاز سیستم در فرآیند آشکار سازی شرایط سنکرون اهمیت دارد، دستگاه سنکرون اسکوپ است که با دریافت ولتاژهای هر سه فاز دو طرف کلید امکان گردش کویلی که متناسب با فرکانس لغزش دو سوی کلید عمل می کند را فراهم می نماید.