Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 48 – سنکرون چک » Reply To: معمای حفاظت شماره 48 – سنکرون چک

Reply To: معمای حفاظت شماره 48 – سنکرون چک

#1851
حمید

    رله 7SJ64 زیمنس یک رله مالتی فانکشن شامل فانکشنهای 25 و 25A است. در مورد فانکشن ساده 25 یا چک سنکرون اساساً دو ولتاژ واقع در طرفین کلید کفایت می کند اما در استفاده از فانکشن 25A یا اتو سنکرونایزینگ که معمولاً در مورد اتصال ژنراتور به شبکه مصداق می یابد دیگر فازهای سیستم نیز برای افزایش برخی تمهیدات به رله وارد می شود ( البته در این حالت نیز چک سنکرونایزینگ باز هم از طریق دو ولتاژ در طرفین کلید واقع می شود). Connections 7SJ64 provides three voltage inputs for the connection of voltage V1 and one voltage input for voltage V2 (see Figure 2-78 and Figure 2-77). According to definition, the three-phase voltage is the reference voltage V1. To compare the three-phase voltage V1 with voltage V2 correctly, the connection type of voltage V2 must be signalled to the device. Address CONNECTIONof V2 assumes this task (parameter 6×23). If three phase-to-ground voltages are connected to side V1, then any phase-phase or phase-to-ground voltage can be used and configured as voltage to be synchronized V2. If two phase-phase voltages are connected in V-connection to side V1, then the voltage V2 to be synchronized must be a phase-phase voltage. It must be connected and configured. Single-phase connection is also possible for side V1. In Address 240 VT Connect. 1ph this information must be communicated to the device (see above). Setting of address 213 is not relevant in that case. Compared to voltage of side 1 the voltage to be synchronized must be equal in type and phase. Address 6×23 CONNECTIONof V2 is hidden for single-phase connection. Figure 2-79 shows an example for a singlephase connection. به ترتیبی که در زیر آمده سنجش بیش از یک ولتاژ چک PHASE SEQUENCE را امکان پذیر می نماید، در برخی کاربردها نیز از وجود فازهای دیگر برای چک پیوستگی مدار در ثانویه PT استفاده می شود. همچنین در سیستمهای نول ایزوله به دلایل ذکر شده در زیر استفاده از ترانسهای تکفاز ایزوله توصیه نمی شود، که برای شرح بیشتر آنها می باید به کتابچه های فنی مفصلتر سازنده رجوع نمود. Below figure shows a three-phase connection. The measuring voltage is the phase-to phase voltage UL12 which is used for the synchronization function. The voltage inputs Ua and Ub can be connected on the side 1 and the voltage inputs Ud and Ue on the side 2. Since the winding sense of the voltage inputs Ub and Ue is changed opposite the other inputs, the connection of the corresponding second voltage input (Ub or Ue) takes place in inverse polarity (also anti-parallel). The sum of these voltages rotated by 180˚ to each other on each side must be zero. This allows a steady check of the measurement circuit as well as of the whole measuring channel of the voltage transformer circuit up to the recording of the measuring values. At each third measurement input, for three-phase power systems a second phase-to phase voltage (voltage UL23) can be connected which