2021-08-03 at 11:08 am
#1897
با تشکر از پاسخ صحیح ارائه شده. مطابق یک توصیه کلی، در شبکه های زمین شده از طریق مقاومت، هرگاه یک رله ارت فالت از طریق یک ترانس جریان رینگی تغذیه می شود، ستینگ رله می باید 1.5 برابر جریان کاپاسیتیو کابل قدرت درگیر در مدار حفاظت باشد. این مقدار برای کابلهای فشار قوی حدود 3 آمپر بر کیلو متر است.