معمای حفاظت شماره 8 – ریسک بهره برداری حین راه اندازی نیروگاه

  • Creator
    Topic
  • #105
    حمید

      یک نیروگاه در حال ساخت شامل 6 واحد مجزای 160 مگا واتی می باشد. هر واحد از یک تابلو 6 کیلو ولت جهت تغذیه بارهای داخلی برخوردار است. همچنین نیروگاه دارای یک سوئیچگیر مشترک 6 کیلو ولت برای تغذیه بارهای مشترک و استفاده در مواقع اضطراری می باشد.

      حین عملیات راه اندازی واحد 2 نیروگاه در مقطعی امکان بهره برداری از فیدر متصل به پست جهت تغذیه تابلو فشار متوسط واحد وجود نداشت و گروه راه اندازی ناچار به استفاده از سوئیچگیر نظیر در واحد 1 بودند. مسیر تغذیه نیز تابلو فشار متوسط مشترک نیروگاه است.
      این دو تابلو توسط یک کابل 6 کیلو ولت نسبتاً طولانی بهم مربوط می شوند. از سوی دیگر کلیه فیدرها در تابلوهای فشار متوسط واحد و مشترک به یک رله اتصال زمین حساس که از طریق یک ترانس جریان حلقوی منصوب روی کابل تغذیه می شود، مجهزند.
      بدلیل نحوه زمین شدن ترانس واحد نیروگاه که تغذیه کننده اصلی تابلوهای فشار متوسط واحد است ، جریان اتصال کوتاه سیستم حداکثر به مقدار 10 آمپر می رسد و جریان ستینگ رله متناسب با آن و برابر با 2 آمپر انتخاب شده است. رله مزبور در مسیر ارتباطی مورد اشاره مانع بهره برداری از سیستم به هنگام تغذیه سوئیچگیر واحد از طریق تابلو مشترک نیروگاه می شود زیرا به محض وصل کلید مربوطه، رله فرمان تریپ به سیستم ارسال می کند. البته با افزایش ستینگ رله مشکل ارسال تریپ مرتفع می گردد. اما هنوز اطمینان لازم از سالم بودن سیستم و کابلهای ارتباطی وجود ندارد.

      وجود جریان نشدی زمین در سیستم می تواند هشداری برای وجود ضعف عایقی با قابلیت گسترش در صورت استفاده بیشتر باشد بویژه آنکه فیدرهای دیگر با همان شرایط نصب ، رله حفاظتی و ستینگ بدون هیچ مشکلی کار می کنند.
      در این شرایط گروه راه اندازی خواستار پذیرش ریسک بهره برداری از سوی گروه طراحی و دیگر طرفهای درگیر در موضوع می شود.

      آیا شما قادر به پذیرش چنین ریسکی هستید؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #1896
      محمد والی نژاد

        علت تریپ رله E/F روی فیدر واحد 2 تغذیه شده از سوی Common می تواند ناشی از جریان نامتعادل خازنی مربوط به کابل طولانی بین واحد 2 و سوئیچگیر Common در لحظه برقدار شدن باشد که با افزایش ستینگ رله این مشکل برطرف می شود. برای اطمینان خاطر می بایست که برروی تمامی کابلهای سه فاز این مسیر ارتباطی مجددا تست میگر ( عایقی ) انجام گیرد . در صورت سالم بودن عایق کابلها ، به نظرم برقدار کردن واحد 2 از سوی Common ایرادی ندارد.

        #1897
        حمید

          با تشکر از پاسخ صحیح ارائه شده. مطابق یک توصیه کلی، در شبکه های زمین شده از طریق مقاومت، هرگاه یک رله ارت فالت از طریق یک ترانس جریان رینگی تغذیه می شود، ستینگ رله می باید 1.5 برابر جریان کاپاسیتیو کابل قدرت درگیر در مدار حفاظت باشد. این مقدار برای کابلهای فشار قوی حدود 3 آمپر بر کیلو متر است.