با تشکر از پاسخهای خوب ارائه شده، مواردی به شرح زیر نیز به نظر بنده می رسد: همیشه یک فالت شدید به معنای جریان اتصال کوتاه زیاد نیست. میزان تخریب جریان اتصال کوتاه به انرژی تلف شده در مسیر فالت بستگی دارد . انرژی تلف شده نیز علاوه بر میزان جریان عبوری به امپدانس مسیر بستگی دارد ،اگر این مسیر تنها شامل امپدانسهای عادی مدار باشد سیستم قادر به تحمل ماکزیمم جریان قابل شکل گیری در سیستم در مدت زمان معین 1 یا 3 ثانیه خواهد بود. اما در شرایطی که امپدانس اهمی مسیر اتصال کوتاه به واسطه عوامل خارج از مدار نظیر جرقه افزایش یابد انرژی آزاد شده در درون محفظه بسته تابلو می تواند با وجود جریانهای کوچک نیز مخرب باشد. از اینرو ست که حفاظتهای الکتریکی در همه موارد قادر به عکس العمل مناسب در قبال فالتها متناسب با شدت تخریب آنها نیستند. به همین دلیل حفاظتهای فیزیکی مانند رله بوخ هولتز در ترانسفورماتورهای قدرت، رله های ترمیستوری در ماشینهای الکتریکی و رله های Arc detection در تابلوهای فشار متوسط کاربرد زیادی دارند. بی دلیل نیست که ستینگ رله های ارت فالت حدود 20 تا 80 درصد جریان نامی فیدر انتخاب می شوند زیرا همین جریانهای کوچک نیز در صورتی که به واسطه یک جرقه خارج از مدار شکل بگیرند می توانند کاملاً مخرب باشند. در حادثه مورد اشاره به نظر می رسد علیرغم وجود تخریب قابل توجه در تابلو به دلیل شکل گیری Arcing earth fault مخرب در محفظه، جریان اتصال کوتاه عبوری در حد عملکرد سریع کلید حفاظتی پائین دست نبوده و المان ارت فالت کلید بالا دست با تأخیر قابل توجه فالت را پاکسازی نموده است. به دلیل وقوع ارت فالتهای مخرب متعدد در تابلوهای فشار ضعیف، NEC در سال 1960 الزام استفاده از رله های ارت فالت در تابلوهای فشار ضعیف بیشتر از 1000 آمپر و ولتاژ فاز-زمین بیش از 150 ولت متکی به سیستمهای زمین شده مستقیم را توصیه می نماید. با این حال به دلیل عدم اعمال تنظیمات مناسب روی این رله ها روند تخریب جرقه های ارت فالت در درون تابلوهای فشار ضعیف همچنان ادامه می یابد. چیزی که نظر محققان را به بررسی بیشتر طبیعت قوسهای الکتریکی شکل گرفته در تابلو ترغیب می نماید. در عمل سازندگان مختلف جریانی حدود 100 تا 200 آمپر اولیه با عملکرد آنی یا زمان تأخیر حدود 0.05 تا 0.1 ثانیه را برای ستینگ جریانی و زمانی اینگونه رله ها پیشنهاد می کنند. جریان ارت فالتهای قوسی ممکن در سیستم 380 ولت حدود 0.19 تا 0.38 برابر جریان اتصال کوتاه 3 فاز ( 3 phase bolted fault current ) تخمیل زده می شود. جریان شکل گرفته در مسیر جرقه از رژیم سینوسی برخوردار نیست و مقدار موثر آن را می توان معادل سازی و محاسبه نمود. در شکل زیر مدار معادل تونن مسیر جرقه و معادله ولتاژ جریان حاکم بر آن را مشاهده می نمائید. زمان 4.166 میلی ثانیه اعمالی در معادلات زیر زمان جریان ضربه قوس و معادل یکچهارم پریود موج اصلی جریان ( در رژیم 60 هرتز ) است. مشخصه ولتاژ-جریان قوس نیز به شرح زیر است.
با حل دستگاه معادلات مذکور می توان مینیموم pick upمقدار موثر جریان اتصال کوتاه قابل اعمال به رله را نتیجه گرفت. از آنجا که میزان تخریب متوجه انسان یا تجهیزات به انرژی قوس ، زمان تداوم آن و فاصله قوس از تجهیزات یا بدن انسان ارتباط می یابد، انتخاب ستینگ مناسب به میزان قابل توجهی به فاکتورهای مزبور ارتباط می یابد. در این ارتباط معادله تبیین کننده رابطه انرژی قوس و مدت زمان تداوم آن برای یک قوس به طول 1.25 اینچ در زیر آمده که مبنای تئوریک مناسبی جهت انتخاب ستینگ مورد نظر است.