Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 12 – ترانسهای زمین پستهای فشار قوی » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 12 – ترانسهای زمین پستهای فشار قوی

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 12 – ترانسهای زمین پستهای فشار قوی

#1917
حمید

    اساساً ترانسها و سیم پیچیهای بار گذاری نشده (همانند ترانسهای زمین) بیش از دیگر تجهیزاتی که همراه با مشخصه اهمی سلفی بار در مدار ظاهر می شوند در معرض پدیده مخرب فرورزوناس هستند. پدیده مزبور معمولاً بر اثر اشباع یا شروع اشباع هسته ترانس خودنمایی می کند. پدیده رزونانس مورد بحث ناشی از رزونانس مولفه خازنی مدار با مولفه سلفی آن است که در صورت وقوع می تواند عایقهای ترانس را در معرض اضافه ولتاژهای دائمی مخرب قرار دهد. معمولاً مقاومت معادل بار سبب دور شدن فرکانس طبیعی تشدید مدار از فرکانس کار آن می شود. در غیاب این مقاومت احتمال بروز چنین رزوناسی بیشتر است. رزوناس مزبور در مدار سری خازن