Home » Topics » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 12 – ترانسهای زمین پستهای فشار قوی

معمای سیستم زمین شماره 12 – ترانسهای زمین پستهای فشار قوی

  • Creator
    Topic
  • #483
    ؟؟

      چرا ترانسهای نولساز درون ایستگاههای فشار قوی می سوزند؟
      چرا ترانسهای نولساز درون ایستگاههای فشار قوی می سوزند؟

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • Author
      Replies
    • #1917
      حمید

        اساساً ترانسها و سیم پیچیهای بار گذاری نشده (همانند ترانسهای زمین) بیش از دیگر تجهیزاتی که همراه با مشخصه اهمی سلفی بار در مدار ظاهر می شوند در معرض پدیده مخرب فرورزوناس هستند. پدیده مزبور معمولاً بر اثر اشباع یا شروع اشباع هسته ترانس خودنمایی می کند. پدیده رزونانس مورد بحث ناشی از رزونانس مولفه خازنی مدار با مولفه سلفی آن است که در صورت وقوع می تواند عایقهای ترانس را در معرض اضافه ولتاژهای دائمی مخرب قرار دهد. معمولاً مقاومت معادل بار سبب دور شدن فرکانس طبیعی تشدید مدار از فرکانس کار آن می شود. در غیاب این مقاومت احتمال بروز چنین رزوناسی بیشتر است. رزوناس مزبور در مدار سری خازن

        #3021
        ع. باش قره

          براي پاسخ اين دوست عزير به دو مقاله زير از يك وبلاگ كه در مورد علل سوختن ترانسهاي زمين است اشاره مي كنم: “http://khat-o-post.blogfa.com/post-26.aspx

        Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
        • You must be logged in to reply to this topic.