Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 17 – ترانس ایزوله » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 17 – ترانس ایزوله

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 17 – ترانس ایزوله

#1952
حمید

    یکی از کارکردهای مهم ترانسفورمانور ارتباط دهنده دو سیستم قدرت مجزا ، اتصال دو سیستم با قابلیتهای عایقی (BIL) متفاوت به یکدیگر است. برای مثال شبکه سراسری برق به دلیل ماهیتش بیش از یک شبکه صنعتی در معرض اضافه ولتاژهای سوئیچینگ یا صاعقه است بنابراین در اتصال به یک شبکه صنعتی می تواند آنرا در معرض شرایط خطیری از این نقطه نظر قرار دهد. از آنجا که ترانسفورماتورها به واسطه میادین مستقل مغناطیسی به هم کوپل می شوند امکان تأمین ایزولاسیون دلخواه و مستقل روی هر یک از سیم پیچیها میسر است. علاوه بر آن شبکه های صنعتی بسته به گام سیم پیچی اعمالی روی ژنراتورهای مولدشان از هارمونیکهای متفاوتی برخوردارند که اتصال مستقیم دو شبکه ممکن است باعث افزایش مضر هارمونیک در سمت غیر دلخواه بشود. یکی از کارکرد های سیم پیچی با اتصال مثلث ایجاد سد برای عبور هارمونیکهای شایع مضرب 3 می باشد. یکی دیگر از مزایای این نوع ترانسها در اتصال ستاره ایجاد بانک زمین مطمئن برای سیستم یکپارچه است که البته در مثال مورد نظر شما چندان مورد توجه طراح سیستم نبوده است. اتفاقاً در اتصال مثلث می باید مراقب پدیده فرورزوناس کابلی روی تأسیسات شبکه محلی بود. در زیر به برخی مزایا و معایب اتصالات مختلف ترانسفورماتورهای اینترکانکشن در شبکه های قدرت پرداخته شده است. Grounded-Wye (utility)