2021-08-03 at 11:08 am
#1989
بطور کلی پاسخ منفی است. این پاسخ منفی معمولاً از آن جهت با این قاطعیت داده می شود که از استفاده بدون مطالعه کلیدهای ac در رژیم dc خودداری شود وگرنه می توان با تأیید سازنده این نوع کلیدها را در هر دو رژيیم ac یا dc با ملاحظاتی استفاده نمود. از نظر منحنی قطع به لحاظ تئوری این دو منحنی در ناحیه overload در دو رژیم مذکور کاملاً یکسانند چون اثر حرارتی یک مقدار موثرجریان ac از نظر تعریف معادل اثر حرارتی همان مقدار جریان dc است. اما از نظر قطع آنی که متکی به پیک جریان اتصال کوتاه اتفاق افتاده است، منحنی مشخصات کلید در دو رژیم مختلف با ضریب رادیکال دو یا 1.44 به هم ارتباط می یابند.