Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 59 – حفاظت ارت فالت از نوع UNBALANCE » Reply To: معمای حفاظت شماره 59 – حفاظت ارت فالت از نوع UNBALANCE

Reply To: معمای حفاظت شماره 59 – حفاظت ارت فالت از نوع UNBALANCE

#2012
حمید

    فاصله بین ترانس و واحد VSD از نظر اتصال زمین ایزوله است. در چنین مواردی تنها در صورتی که احتمال وقوع اتصال زمین زیاد باشد حفاظتهای لازم منظور خواهد شد ، زیرا در این حالت اتصالی اول زمین خطر زیادی را متوجه تجهیزات نمی کند بلکه این اتصال دوم است که عملاً منجر به اتصال دو فاز می شود و می تواند سیستم را تحت مخاطره قرار دهد. به هر حال به نظر نمی رسد عدم حفاظت مذکور که آن هم در عمل تنها منجر به ارسال آلارم به اپراتور خواهد شد چندان ضرورتی داشته باشد. خوب به هر حال انتخاب یک نقطه اپتیمم برای انجام یا عدم انجام یک حفاظت هنر حفاظت است که خیلی نمی توان برای آن دستور العمل صادر کرد. در مورد ناحیه بعد از VSD تا موتور، معمولاً VSD های مدرن آن هم در رنج مورد نظر شما از دو گروه حفاظت خود VSD و حفاظت موتور برخوردارند که برای مشروح آنها باید به کاتالوگ و دفترچه های فنی سازنده مراجعه نمود.