حمید

    آنچه به عنوان سوختن ترانس جریان به هنگام مدار باز شدن ثانویه آن معروف است به موضوع ظهور اضافه ولتاژهای نوک تیز (spike) پدید آمده در ثانویه ترانس ناشی از اشباع هسته بر می گردد. این پالسهای اضافه ولتاژ اگر بیش از حد تحمل ترانس جریان یا کابل متصل به ثانویه آن و یا کلاً تجهیزات تابلویی مجاور آن باشد می توانند سبب شکست عایقی و احیاناً وقوع قوس الکتریکی و تبعات تخریبی ناشی از آن باشد. ماکزیمم پیک جریان به ازای ماکزیمم تغییرات شار اتفاق می افتد و ارتباط زیادی با ماکزیمم دانسیته فلو ندارد. فاکتورهای تأثیر گذار در اندازه این ولتاژ مخرب از رابطه تجربی زیر قابل محاسبه است. همانطور که مشاهده می شود همیشه باز بودن ثانویه ترانس جریان نمی تواند مخرب باشد، این ولتاژ تنها وقتی به تجهیزات آسیب می رساند که از حد ولتاژ تحمل ثانویه CT یا تابلو بیشتر باشد. e = 3.5ZI 0.53 Where e = peak voltage in volts. Z = unsaturated magnitude of CT burden impedance in ohms. I = primary current divided by the CT