Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 69 – نحوه تنظيم رله كليد هاي MCCB » Reply To: معمای حفاظت شماره 69 – نحوه تنظيم رله كليد هاي MCCB

Reply To: معمای حفاظت شماره 69 – نحوه تنظيم رله كليد هاي MCCB

#2373
خدابخشي

    حميد جان با درود وسپاس معماي بالا يكي از سوالات نظام مهندسي برق بود كه براي من جالب بود از اينكه ظرفيت ترانس را يادم رفته بنويسم معذرت مي خوام چون سرم خيلي شلوغه ظرفيت ترانس 800 كيلو ولت آمپر مي باشد ولي حميد جان من كمي بررسي نمودم ديدم با توجه به متن سوال نيازي به محاسبه جريان اتصال كوتاه نيست زير خواسته بود كه حداكثر تنظيم رله مغناطيسي را براي يك كليد 10000 آمپر تعيين كنيم با توجه به اينكه پاسخ صحيح 6 برابر جريان نامي است به كاتالوگ كليد هاي لگراند توجه كن دور قسمتي كه منظورم مي باشد را يك بيضي كشيده ام فكر كنم طراح مي خواسته اشنايي امتحان دهنده ها را با محصولات در بازار تست كند زير مشخصات خط را نداده بود در هر صورت از مطالب مفيد زيبايت ممنونم Post navigation