Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 70 – طول قابل حفاظت كابل با فيوز » Reply To: معمای حفاظت شماره 70 – طول قابل حفاظت كابل با فيوز

Reply To: معمای حفاظت شماره 70 – طول قابل حفاظت كابل با فيوز

#2415
حمید

    اساساً طول قابل حفاظت یک کابل توسط یک المان حفاظتی به اثر حرارتی جریان عبوری از آن ، میزان و مدت زمان تحمل آثار حرارتی آن و مشخصات حفاظتی عنصر حفاظت کننده ای مثل فیوز بستگی دارد. در این ارتباط اطلاعات خوبی در ABB Switchgear manual وجود دارد. مدت زمان تحمل اتصال کوتاه کابل به طور غیر مستقیم به سطح عایقی آن ارتباط می یابد. به نحوی که با تغییر سطح ولتاژ عملاً جنس عایق بکار رفته در آن تغییر می کند و آن نیز مطابق روابط زیر در برآورد زمان و جریان قابل تحمل کابل موثر خواهد بود. The permissible break time t for short circuits lasting up to 5 s can be approximately determined with the following equation. Constant (k), with values of 115 for PVC-insulated copper conductor, 76 for PVC-insulated aluminium conductor, 141 for rubber-insulated copper conductor, 87 for rubber-insulated aluminium conductor, 115 for soft solder joints in copper conductor. If the permissible break times are very short (< 0.1 s), the product k2