معمای حفاظت شماره 70 – طول قابل حفاظت كابل با فيوز

  • Creator
    Topic
  • #688
    خدابخشي

      معمولا جداولي وجود دارند كه با توجه به طول كابل و سطح اتصال كوتاه باس بار بالا دست ميزان اتصال كوتاه مينيمم را مي دهند آيا در اين جداول فرقي در خصوص سطح ولتاژ وجود دارد؟…
      معمولا جداولي وجود دارند كه با توجه به طول كابل و سطح اتصال كوتاه باس بار بالا دست ميزان اتصال كوتاه مينيمم را مي دهند آيا در اين جداول فرقي در خصوص سطح ولتاژ وجود دارد؟
      به طور مثال من مي خواهم بدونم يك كابل با عايق XLPE غلاف سربي ارمور دار با مقطع 50 ميلي متر مربعي را حداكثر تاچند متر با يك فيوز 100 آمپري ميتوان حفاظت نمود سطح ولتاژ 10 كيلو ولت مي باشد البته ميتوان با كمك داده هاي شبكه مي توان اتصال كوتاه مينيمم را پيدا كرد ولي فرض كنيد داده هاي شبكه باالا دست در دسترس نيست و فقط مي دانيم ترانسي كه توسط اين كابل تغذیه مي شود 630 كيلو ولت آمپر و سطح اتصال كوتاه شبكه بالا دست 25 كيلو آمپر سطح اتصال كوتاه در سمت فشار ضعيف ترانس 50 كيلو آمپر
      كابل ياد شده به طول 600 متر ورودي ترانس مي باشد ترانس 10 كيلو ولت به 400 ولت , uk=6%
      با سپاس

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #2415
      حمید

        اساساً طول قابل حفاظت یک کابل توسط یک المان حفاظتی به اثر حرارتی جریان عبوری از آن ، میزان و مدت زمان تحمل آثار حرارتی آن و مشخصات حفاظتی عنصر حفاظت کننده ای مثل فیوز بستگی دارد. در این ارتباط اطلاعات خوبی در ABB Switchgear manual وجود دارد. مدت زمان تحمل اتصال کوتاه کابل به طور غیر مستقیم به سطح عایقی آن ارتباط می یابد. به نحوی که با تغییر سطح ولتاژ عملاً جنس عایق بکار رفته در آن تغییر می کند و آن نیز مطابق روابط زیر در برآورد زمان و جریان قابل تحمل کابل موثر خواهد بود. The permissible break time t for short circuits lasting up to 5 s can be approximately determined with the following equation. Constant (k), with values of 115 for PVC-insulated copper conductor, 76 for PVC-insulated aluminium conductor, 141 for rubber-insulated copper conductor, 87 for rubber-insulated aluminium conductor, 115 for soft solder joints in copper conductor. If the permissible break times are very short (< 0.1 s), the product k2

        #2418
        خدابخشي

          با سپاس آقا حميد اين جداول هم همانند جداول من براي سطح ولتاژ 400 مي باشد منظور من اين بود كه اين جداول براي ولتاژهاي بالاتر وجود دارد يا نه و آيا فرقي بين سطوح ولتاژ مختلف وجود دارد يا نه؟

          #2419
          حمید

            مبانی محاسبات ارائه شده است.در مورد سطح ولتاژ نیز بنده نظر خود را اعلام نموده ام.