    یکی از معایب اتصال زمین نمودن سیستمها و تجهیزات در پستهای خوب زمین نشده، امکان عبور بخشی از اتصال کوتاه زمین از مسیرهای ناخواسته است. برای مثال عبور جریان اتصال کوتاه زمین از سازه های فلزی ساختمانها و یا ثانویه ترانسهای جریان زمین شده در نقاط مختلف. از آنجا که در اغلب موارد یک سر یا سر وسط باتری تغذیه مدارات کمکی پستها زمین می شود، احتمال شکل گیری یک مسیر اتصال کوتاه ناخواسته در جریان یک اتصال کوتاه توأم با جرقه روی باتری وجود دارد. عبور جریان زیاد ac از سلولهای باتری سبب گرمایش بیش از حد و آزاد شدن مقدار قابل توجهی هیدروژن که قابل انفجار است می شود. بنابراین ممکن است همزمان با وقوع یک اتصال کوتاه فاز-زمین در پست عملاً باتری سیستم از طریق یک سیم مثبت نزدیک به ناحیه وقوع جرقه در مسیر اتصال کوتاه فاز-زمین قرار گرفته و منفجر شود.