اساساً حدس شما درست است و بارگذاری بیش از حد استاندارد ناشی از وجود هارمونیکهای نا مطلوب می تواند سبب سوختن خازنها شود. دستگاه جوش مانند کوره های الکتریکی قوسی و برخلاف بیشتر منابع هارمونیک زا موجد هارمونیکهای تصادفی و غیر تکراری هستند، بنابراین هر گونه تلاشی جهت فیلترینگ این هارمونیکها باید شامل روشهای باند گسترده مانند فیلترهای پائین گذر باشد. تا امکان حذف طیف گسترده ای از هارمونیکهای ولتاژی مزاحم فراحم شود.در مصارف صنعتی بزرگ ، خازنهای جبران ساز کوره های قوسی روی باس اصلی کوره نصب نمی شوند . وجود ترانس ارتباطی بین باس خازنی و کوره الکتریکی سبب حذف بخش قابل توجهی از این هارمونیکها می شود.

در صورت برآورد هارمونیکهای سیستم، می توان با انتخاب خازن مناسب مشکل را تا حد زیادی تخفیف داد. البته در خصوص مشکل خاص شما که خازنها در اختیار هستند باید روشهای ابتکاری را امتحان نمود. مثلاً اگر امکان تغییر اتصال بانک خازنی مهیا باشد، با تغییر اتصال مثلث به ستاره می توان خازنها را در حاشیه امنتری از نظر تحمل هارمونیکهای ولتاژی قرارداد ( البته به قیمت کاهش یک سومی توان نامی بانک خازنی). یک روش مرسوم دیگر برای کاهش اثر هارمونیکهای خیلی تیز که در تابلو سازیها گاهی اوقات بکار می رود، پیچیدن حلقه مانند کابل ورودی در حدود 15 دور قبل از اتصال کابل به بانک خازنی می باشد. همین فیلتر پائین گذر سلفی ساده می تواند نقش مهمی در ممانعت از آسیب خازنها در مواقع سوئیچینگ، بازی کند.
Filtering the dominant harmonics can reduce the effect of harmonics. There are several filters available to perform this function. The single-tuned notch filter and the high-pass filter are two commonly used devices. – Single-Tuned Filters A single-tuned or notch filter can be used to filter harmonics at a particular frequency. Figure 20.5 illustrates a common single-tuned notch filter to control a single dominant harmonic component. The impedance characteristics of the filter are also shown in Figure 20.5. The tuned frequency and the operating point may change due to temperature, tolerances, and change in the supply frequency. The single-tuned filter is the simplest device for harmonic control. – High-Pass Filter The frequency of the high-pass filter, the optimal factor m, and the MVAR of the capacitor bank are required. A typical high pass filter and the frequency response are shown in Figure 20.6. As can be seen from the frequency response, the high-pass filter reduces the impedance at high harmonic orders to lower values. This filter is more efficient in reducing the harmonics across the entire frequency spectrum. The high-pass filter is not sensitive to the tuned frequency. This type of filter can control harmonic frequencies over a wide range. The resistor produces significant power loss at the fundamental frequency.