استانداردها دو مقدار1 و 3 ثانیه را برای طول مدت تداوم اتصال کوتاه برای تجهیزات سوئیچینگ، باسبار و بطور کلی همه تجهیزاتی که می توانند در معرض عبور جریان اتصال کوتاه قرار بگیرند منظور نموده اند. اما صراحتی برای اختصاص هر یک برای تجهیزی مشخص مطرح نشده است. اساساً این موضوع از مقولات طراحی است و می تواند متأثر از شرایط مختلف سیستم باشد. بطور کلی در شرایطی که سطح اتصال کوتاه بالا است، تداوم اتصال کوتاه چه از نقطه نظر حفظ سلامتی تجهیزات و چه از نقطه نظر حفظ پایداری سیستم باید حتی الامکان کم باشد. در این موارد زمان 1 ثانیه مبنا و ملاک طراحی و انتخاب تجهیزات واقع می شود. در مواقعی که سطح اتصال کوتاه پائینتر است ( مانند تابلوهای توزیع پائین دستی) و سرعت عملکرد خیلی زیاد تجهیزات حفاظتی مطرح نیست همچنین در مواردی که الزامات هماهنگی حفاظتی ، قطع با تأخیر را دیکته می کند، انتخاب زمان طولانی تر 3 ثانیه ارجحیت می یابد.