Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 64 – خواص عایقی ترانسفورماتور

#2957
حمید

    مبنای تست عایقی ترانس در واقع سنجش میزان جریان عبوری از دو بخش عایق شده ترانس حین اعمال یک ولتاژ مستقیم یا متناوب بین آن دو بخش است. در تست dc مقاومت مذکور، دو بخش فلزی در حکم صفحات فلزی یک خازن مفروض عمل نموده و عایق حائل در حکم الکترولیت این خازن است. بسته به خواص دی الکتریک عایق و انرژی ذخیره شده در دیپلهای الکتریکی ماده حائل میزان جریان عبوری متغیر خواهد بود. بنابراین در سنجش مقاومت عایقی ترانس، در حالت بدون روغن و مملو از روغن به اعداد متفاوتی خواهیم رسید. طبیعی است که مقدار این مقاومت معرف وضعیت روغن از نقطه نظر تحمل عایقی است. When a DC potential is applied across insulation, there are three components to the resulting current. An understandl of the nature of these currents will help with the application of the tests and the interpretation of the resulting data. (1) Capacitarcce charging currents. When the insulation resistance is being measured between two conductors, the conductors act like the plates in a capacitor. These