Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 64 – خواص عایقی ترانسفورماتور » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 64 – خواص عایقی ترانسفورماتور

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 64 – خواص عایقی ترانسفورماتور

#2959
تقوی

    با توجه به اینکه روغن جدید قبل از استفاده تست عایقی شده (33کیلو ولت) میتواند عیب از سیم پیچی ترانس باشد زیرا عمر ترانس حدود 40 سال میباشد.(7.5مگاوات و33/11 کیلوولت) همچنین تست میکرو اهم نیزخوب بوده و میگر 5کیلو ولت مقادیر حدود 100_200 مگا اهم را نشان میدهد.با تشکر