Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 91 – قطع و وصل نول توسط كليدهاي چهارپل » Reply To: معمای حفاظت شماره 91 – قطع و وصل نول توسط كليدهاي چهارپل

Reply To: معمای حفاظت شماره 91 – قطع و وصل نول توسط كليدهاي چهارپل

#2996
حمید

    فکر می کنم موضوعی که در پاسخ شماره 2 بدان پرداخته شده، به الزامات و شرایط قطع نول در شبکه های توزیع بر می گردد و ارتباط زیادی با موضوع مطرح شده ندارد. کلیدهای چهار پل کلیدهایی برای آشکار سازی جریان نشدی زمین هستند، اساس کار این نوع کلیدها ، آشکار سازی جریان مولفه صفر در مدار می باشد. این جریان مولفه صفر می تواند ناشی از عدم تعادل جریان بار نیز باشد ، بنابراین اندازه گیری جریان نول می تواند امکان تشخیص جریان های نشدی زمین از جریانهای نامتعادل را فراهم کند. در ساخت کلیدهای چهار پل حتی اگر هر چهار پل از نظر مکانیکی بطور هم زمان قطع و وصل شوند، به دلیل وجود اختلاف فاز زمانی سه فاز و نول احتمال قطع و وصل ناهمزمان الکتریکی بخاطر تداوم قوس وجود دارد. در صورت خاموشی قوس جریان نول قبل از سه فاز دیگر در شرایط قطع و وصل مکانیکی ، احتمال عملکرد نابجای کلید بر اثر عدم تفکیک جریان نامتعادلی و جریان نشدی وجود دارد، زیرا در لحظه ای بسیار کوتاه ( اما کافی برای عملکرد کلیدهای سریع ) ممکن است کلید فاقد جریان نول بوده اما همچنان جریان نامتعادلی وجود داشته باشد.