Reply To: معمای حفاظت شماره 89 – قطع يك فاز ورودي يك پست پاساژ 20 كيلو ولت

#3003
سعید

    با سلام به احتمال بسیار زیاد رولیاژ نامناسب رله های حفاظتی تابلوهای 20 کیلوولت باعث تداوم وضعیت خظا شده است. در رله های حفاظتی سمت 20 کیلوولت معمولا فانکشن های مختلفی وجود دارد که بایستی قبل از بهره برداری به درستی ستینگ شوند. از آن جمله است فانکشن 27(Under Voltage) که در صورت کاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می کند. در خطوط انتقال اور و آندر ولتاژ را بین + و – 2% و در خطوط توزیع و فوق توزیع (همانند مساله مطرح شده) بین + و – 10 درصد ست می کنند.در صورت دوفاز شدن علاوه بر رله آندر ولتاژ، رله آن بالانسی هم بایستی عمل می کرد علاوه براین به دلیل اضافه جریانی که در دو فاز سالم در این حالت اتفاق می افتد رله اور کارنت نیز بایستی عمل می کرد که گویا آنها هم عمل نکرده است. تصور می کنم یا سیستم موجود بسیار قدیمی و چیپ است که هیچ کدام از حفاظت های ذکر شده را ندارد و یا این که ………؟؟نگم بهتره موفق باشید