Home » معماهای فارسی » کابل های الکتریکی » معمای کابل شماره 6 – ارتینگ یا باندینگ کابل فشار قوی » Reply To: معمای کابل شماره 6 – ارتینگ یا باندینگ کابل فشار قوی

Reply To: معمای کابل شماره 6 – ارتینگ یا باندینگ کابل فشار قوی

#3041
فریبرز مرندی

    خیلی متشکر از آقای گلاویژ و نادر. پاسخ این سوال مهم که دوستان به آن اشاره ننمودند را با اجازه اساتید تشریح نماییم.در پاسخ به آقای گلاویژ:اینکه در spec های پروژه ها from on side فقط نمی نویسند و در پاسخ به آقای نادر :شیلد یا wire/tape screen و armor کابل با هم زمین میشوند .به کاتلوگ سرکابل زدن فشار قوی نگاه کنید.خوب، ببینید هدف از شیلدینگ کابل فشار قوی 1-کاهش میدان الکتریکی 2-کاهش اثرات مخرب تخلیه سطحی بر عایق و ژاکت کابل 3- کاهش اثرات تداخل امواج (radio interference) میباشد.انتخاب موقعیت های زمین کردن شیلد کابل و اثرات تک طرفه و یا چند طرفه زمین نمودن شیلد کابل از جمله مسائلی است که بایستی در هنگام طراحی سیستم کابل مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.اگر یک طرف زمین گردد: اثرات جریان گردشی را بین کابل و زمین نداریم،ولی یک ولتاژ القایی د قسمت زمین نشده و زمین داریم که بایستی shead voltage limitter برای حفاظت از ژاکت کابل در برابر ولتاژهای گذرا نصب نماییم.از طرفی ظرفیت جریان دهی کابل نسبت به دو طرف زمین کردن بالاتر است .و از طرفی نیز محدودیتی در طول کابل کشی خواهیم داشت بخاطر اینکه مجازیم حداکثر 25 ولت ولتاژ القایی داشته باشیم.از طرف دیگر امپدانس توالی صفر هم خیلی بیشتر از حالت دو طرف ارت خواهد بود.لذا هر موقع این سیستم را طراحی کردید مقدار امپدانس توالی صفر نیز باید اندازه گیری شود.ملاحظه میشود که یک طرف زمین کردن هم همیشه خوب نیست.حالا شما مزایا و معایت دو طرف زمین کردن را بررسی کنیدو راجب آن بحث کنیم.