Reply To: معمای سیستم زمین شماره 20 – روش محاسبه مقدار مقاومت NGR

#3042
فریبرز مرندی

    همانطور که میدانیم ترانفورماتور ها یا بصورت solid یا بوسیله NGR زمین میشوند.به فرض اینکه NGR فوق را در طرف ثانویه که ستاره در نظر میگیریم باشد داریم: Earth fault voltage between Neutral & Earth 5.5 KV/1.732=3.175 KV Earth Fault current will be limited to :10*106/1.732*6.6=847.8A N.G.R. value in ohm = V / I = (3.175 x 10