معمای سیستم زمین شماره 20 – روش محاسبه مقدار مقاومت NGR

  • Creator
    Topic
  • #949
    فرامرز

      جهت اتصال نول یک ترانس قدرت10MVA 30/5.5KV بنا به سیستم ارت مورد استفاده در منطقه محل نصب ترانس نیاز به NGR می باشد. اندازه مقاومت NGR چگونه محاسبه می شود؟
      جهت اتصال نول یک ترانس قدرت10MVA 30/5.5KV بنا به سیستم ارت مورد استفاده در منطقه محل نصب ترانس نیاز به NGR می باشد. اندازه مقاومت NGR چگونه محاسبه می شود؟

    Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
    • Author
      Replies
    • #3035
      ناشناس

        گروه اتصال ترانسفورماتور باید داده شود . کدام طرف مثلث ؟ کدام طرف ستاره ؟ شاید مراجعه به معمای شماره 7 بخش ماشین های الکتریکی مفید باشد .

        #3042
        فریبرز مرندی

          همانطور که میدانیم ترانفورماتور ها یا بصورت solid یا بوسیله NGR زمین میشوند.به فرض اینکه NGR فوق را در طرف ثانویه که ستاره در نظر میگیریم باشد داریم: Earth fault voltage between Neutral & Earth 5.5 KV/1.732=3.175 KV Earth Fault current will be limited to :10*106/1.732*6.6=847.8A N.G.R. value in ohm = V / I = (3.175 x 10

          #3043
          فریبرز مرندی

            خوب دوستان،یک مساله ای که به آن توجه نکرده بودم راجع به Earth Fault current will be limited to :10*106/1.732*6.6=847.8A می باشد که در واقع این جریان نامی سیستم است. ما باید جریانی که توقع داریم در زمان خطای زمین داشته باشیم در فرمول لحاظ کنیم (desire earth fault ) به متن انگلیسی توجه کنید : There are primarily three types of grounding system which are: (1) Solid grounding

            #3147
            حمید

              به معمای ماشین شماره 7 از بخش ماشینهای الکتریکی مراجعه فرمائید.