2021-08-03 at 11:08 am
#3057
اگر سوال به همین شکل مطرح شده باشد، بیش از آنکه یک مسئله فنی باشد، یک چیستان است.احتمالاً منظور طراح سوال کشیدن جریان اولیه 2 آمپر از اولیه بدون اتصال ثانویه به بار بوده است. جریان مغناطیس کننده ترانسهای معمولی کمتر از 5 درصد جریان نامی و در اینجا کمتر از 0.5 آمپر است. بنابراین نمیتوان با ولتاژ 110 ولت جریان 2 آمپری از اولیه کشید. البته با افزایش ولتاژ و اشباع ترانس می توان سیم پیچی اولیه را تبدیل به یک سلف هوایی کرد و جریانهای بزرگتری نیز از آن گذراند.