Home » معماهای فارسی » کابل های الکتریکی » پرسش کابل شماره 1 – محاسبه سایز کابل MV » Reply To: پرسش کابل شماره 1 – محاسبه سایز کابل MV

Reply To: پرسش کابل شماره 1 – محاسبه سایز کابل MV

#3100
پویا

    علاوه بر موارد ذکر شده مقادیر ذیل برای محاسبه دقیق سطح مقطع کابل مورد نیاز است: -طول کابل -نصب کابل در زیر زمین یا هوای آزاد – دمای محیط -جریان و cos Q در زمان راه اندازی – راندمان موتور به هر حال همانطور که دوستان فرمودند با توجه به مقادیر از قبل محاسبه شده بطور کلی سطح مقطع مورد نیاز 50 میلیمتر مربع یا بیشتر خواهد بود.