Home » Topics » معماهای فارسی » کابل های الکتریکی » پرسش کابل شماره 1 – محاسبه سایز کابل MV

پرسش کابل شماره 1 – محاسبه سایز کابل MV

  • Creator
    Topic
  • #609
    ایمان مختاری

      کابل مناسب جهت موتورMV با مشخصات ذیل کدام است؟
      کابل مناسب جهت موتورMV با مشخصات ذیل کدام است؟
      v=6.6kv
      p=250kw
      cosphi=0.82
      full load current=28.5a
      (توضیحا از کابل 15kvاستفاده گردیده است)

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #2241
      گلاویژ

        همان طور که دوستان فرهیخته و دانشمند بهتر مطلع هستند و نیاز به تکرار نیست چهار عامل در تعیین سطح مقطع نقش دارند . 1) جریان پیوسته 2) جریان اتصال کوتاه در زمان مشخص 3)افت ولتاژ 4)نیروی ناشی از تنش و ضربه ی مکا نیکی . در خصوص مورد ذکر شده توسط دوست گرامی مورد چهارم یعنی استقامت مکانیکی دخیل است و معمولاً کمتر از 50 میلی متر مربع نیست

        #2657
        رسول

          یکی از پارامترهای مهم در اتخاب سایز کابل طول کابل می باشد که برای حل این مسله باید فاصله مصرف کننده تا ترانس تغذیه را مشخص نمود

          #3100
          پویا

            علاوه بر موارد ذکر شده مقادیر ذیل برای محاسبه دقیق سطح مقطع کابل مورد نیاز است: -طول کابل -نصب کابل در زیر زمین یا هوای آزاد – دمای محیط -جریان و cos Q در زمان راه اندازی – راندمان موتور به هر حال همانطور که دوستان فرمودند با توجه به مقادیر از قبل محاسبه شده بطور کلی سطح مقطع مورد نیاز 50 میلیمتر مربع یا بیشتر خواهد بود.

          Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
          • You must be logged in to reply to this topic.