حمید

    رابطه تقریبی ولتاژ زانویی یا ولتاژ شروع اشباع به شرح زیر است: Vk= (VA/In+Rct.In).ALF با توجه به مقادیر داده شده برای نسبت 5/1000 داریم: VA= 10 Rct= 0.6 ohm In= 5 A ALF=20 Vk=100 V برای ارزیابی ترانس جریان در شرایط اتصال کوتاه می باید ALF جدید آن را با توجه به بارگذاری اعلام شده 500 میلی ولت در 5 آمپر یا 2.5 ولت آمپر بدست آورد، که داریم: ALFnew=ALFold x ( Sn+Sin)/(Sout+Sin) ALFold= 20 Sn= 10 VA Sin=Rct.(In)2=0.6×25=15 VA Sout=2.5 VA ALFnew=20x(25/17.5)=28.57 با توجه به نسبت تبدیل 5/1000 و سطح اتصال کوتاه 31500 آمپر، مقدار ALFnew می باید حداقل 31.5 می بود تا ترانس جریان در شرایط اتصال کوتاه به اشباع نرود. با توجه به محاسبات بالا شما می توانید مشخصات مناسب ترانس جریان را با منظور نمودن ضرایب اطمینان مناسب انتخاب نمائید. در مورد حفاظتهای خاص نظیر دیفرانسیل می باید به کاتالوگ سازنده مراجعه نمود.