Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 96 – انتخاب ترانس جریان

معمای حفاظت شماره 96 – انتخاب ترانس جریان

  • Creator
    Topic
  • #999
    مجید

      یک ترانس جریان بر روی خروجی های یک باسبار 6.6 کیلوولت با مشخصات زیر داریم
      1000/500-5 5P20 5/10 VA 0.3/0.6 RCT
      ….

      با سلام و خسته نباشید
      یک ترانس جریان بر روی خروجی های یک باسبار 6.6 کیلوولت با مشخصات زیر داریم
      1000/500-5 5P20 5/10 VA 0.3/0.6 RCT
      1- اشباع این CT چقدر می باشد؟(باتوجه به فرمول های موجود)
      2-نتیجه تست اشباع CT در بازه 25 تا 30ولت بوده است.آیا با توجه به سطح اتصال کوتاه باسبار 6.6 کیلوولت که 31.5 کیلو آمپر می باشد،آیا این CT مناسب برای حفاظت رله دیفرانسیل و اضافه جریان می باشد یا خیر؟
      3-اگر CT مناسب برای این باسبار 6.6 کیلوولت نمی باشد با توجه به نسبت تبدیل 1000/500-5 آمپر و سطح اتصال کوتاه باسبار31.5 کیلوآمپری چه CT را پیشنهاد می کنید؟( بردن اندازه گیری شده بار CT با تزریق جریان 5 آمپر 500 میلی ولت بوده است)

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #3132
      حمید

        رابطه تقریبی ولتاژ زانویی یا ولتاژ شروع اشباع به شرح زیر است: Vk= (VA/In+Rct.In).ALF با توجه به مقادیر داده شده برای نسبت 5/1000 داریم: VA= 10 Rct= 0.6 ohm In= 5 A ALF=20 Vk=100 V برای ارزیابی ترانس جریان در شرایط اتصال کوتاه می باید ALF جدید آن را با توجه به بارگذاری اعلام شده 500 میلی ولت در 5 آمپر یا 2.5 ولت آمپر بدست آورد، که داریم: ALFnew=ALFold x ( Sn+Sin)/(Sout+Sin) ALFold= 20 Sn= 10 VA Sin=Rct.(In)2=0.6×25=15 VA Sout=2.5 VA ALFnew=20x(25/17.5)=28.57 با توجه به نسبت تبدیل 5/1000 و سطح اتصال کوتاه 31500 آمپر، مقدار ALFnew می باید حداقل 31.5 می بود تا ترانس جریان در شرایط اتصال کوتاه به اشباع نرود. با توجه به محاسبات بالا شما می توانید مشخصات مناسب ترانس جریان را با منظور نمودن ضرایب اطمینان مناسب انتخاب نمائید. در مورد حفاظتهای خاص نظیر دیفرانسیل می باید به کاتالوگ سازنده مراجعه نمود.