    روی نول در بیشتر مواقع نیاز به نصب فیوز نیست نه اینکه نباید نصب شود. بلکه در شرایطی نیز حتماً باید نصب شود. از آنجا که سیمهای نول و زمین معمولاً هم پتانسیل هستند ( به دلیل اتصال آنها در یک یا چند نقطه) اتصال ناخواسته نول به زمین معمولاً مشکل جدی برای سیستم ایجاد نمی کند. با اینحال در شرایطی که احتمال ولتاژ دار شدن نول نسبت به زمین بر اثر عدم انجام مناسب زمین در سیستم الکتریکی یا جریان دار شدن سیم نول در مسافتهای طولانی وجود داشته باشد، قطع سیم نول به همراه فاز به هنگام قطع مدار به دلایل ایمنی افراد ضروری خواهد بود. در این حالت در مدارهای سه فاز از کلید چهار پل و در مدارهای تکفاز از کلیدهای دو پل استفاده می کنند. همچنین گاهی اوقات نامتعادلی شدید بارگذاری روی سیستم سه فاز ممکن است سبب افزایش بیش از حد جریان نول شود و درصورتی که مقطع سیم نول درست انتخاب نشده باشد سبب سوختن آن شود. در چنین سیستمهایی نیز استفاده از حفاظت سیم نول ضروری است.