معمای حفاظت شماره 93 – حفاظت سیم نول

  • Creator
    Topic
  • #964
    محسن

      چرا بر روی نول نبایستی فیوز نصب کرد؟
      چرا بر روی نول نبایستی فیوز نصب کرد؟

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #3139
      حمید

        روی نول در بیشتر مواقع نیاز به نصب فیوز نیست نه اینکه نباید نصب شود. بلکه در شرایطی نیز حتماً باید نصب شود. از آنجا که سیمهای نول و زمین معمولاً هم پتانسیل هستند ( به دلیل اتصال آنها در یک یا چند نقطه) اتصال ناخواسته نول به زمین معمولاً مشکل جدی برای سیستم ایجاد نمی کند. با اینحال در شرایطی که احتمال ولتاژ دار شدن نول نسبت به زمین بر اثر عدم انجام مناسب زمین در سیستم الکتریکی یا جریان دار شدن سیم نول در مسافتهای طولانی وجود داشته باشد، قطع سیم نول به همراه فاز به هنگام قطع مدار به دلایل ایمنی افراد ضروری خواهد بود. در این حالت در مدارهای سه فاز از کلید چهار پل و در مدارهای تکفاز از کلیدهای دو پل استفاده می کنند. همچنین گاهی اوقات نامتعادلی شدید بارگذاری روی سیستم سه فاز ممکن است سبب افزایش بیش از حد جریان نول شود و درصورتی که مقطع سیم نول درست انتخاب نشده باشد سبب سوختن آن شود. در چنین سیستمهایی نیز استفاده از حفاظت سیم نول ضروری است.

        #3155
        فریبرز مرندی

          در سیستم TN ، نصب هرگونه فیوز در سیم خنثی ممنوع است .به علت اینکه اگر نول قطع شود و یک فاز زمین شود ولتاژ فازهای دیگر 1.732 برابر افزایش می یابد و 2/3 مصرف کننده ها خواهند سوخت.فرمایش جناب مهندس حمید نیز کاملا متین است .

          #3156
          حمید

            فکر می کنم موضوع افزایش ولتاژ فازهای سالم به هنگام اتصال کوتاه زمین در سیستمهای زمین نشده موضوعیت دارد و چندان ارتباطی با نول نداشته باشد. نول سیم مربوط به بار است و قطع آن حتی در سیستم TN-C که در بخشهایی از آن سیم زمین و نول مشترک هستند نیز به معنی ایزوله شدن نقطه صفر ترانس اصلی از زمین نیست. به هر حال هول و هوش موضوع فوق دو مفهوم حفاظت سیم نول و قطع سیم نول را می باید از هم تفکیک نمود. در دستورالعمل زیر به جزئیات این موضوع پرداخته شده است. Neutral protection according to the earthing system The neutral must be broken by a multi-pole device: – in TT and TN, if neutral cross-section is less than phase cross-section; – in terminal distribution in view of the Neutral/ Phase reversal risk. The neutral must be protected and broken: – in IT for intervention of the protection device on the double fault, with one of the faults possibly on the neutral; – in TT and TN-S if neutral cross-section is less than phase cross-section; – for all earthing systems if the installation generates harmonic currents of rank 3 and multiples (especially if neutral cross-section is reduced). In TN-C the neutral, which is also the PE, cannot be broken which is dangerous as a result of its potential variations, due to load currents and insulation fault currents. To prevent risks, a local equipotentiality and an earth connection must be provided for each zone/consumer.

          Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)