Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 93 – حفاظت سیم نول » Reply To: معمای حفاظت شماره 93 – حفاظت سیم نول

Reply To: معمای حفاظت شماره 93 – حفاظت سیم نول

#3156
حمید

    فکر می کنم موضوع افزایش ولتاژ فازهای سالم به هنگام اتصال کوتاه زمین در سیستمهای زمین نشده موضوعیت دارد و چندان ارتباطی با نول نداشته باشد. نول سیم مربوط به بار است و قطع آن حتی در سیستم TN-C که در بخشهایی از آن سیم زمین و نول مشترک هستند نیز به معنی ایزوله شدن نقطه صفر ترانس اصلی از زمین نیست. به هر حال هول و هوش موضوع فوق دو مفهوم حفاظت سیم نول و قطع سیم نول را می باید از هم تفکیک نمود. در دستورالعمل زیر به جزئیات این موضوع پرداخته شده است. Neutral protection according to the earthing system The neutral must be broken by a multi-pole device: – in TT and TN, if neutral cross-section is less than phase cross-section; – in terminal distribution in view of the Neutral/ Phase reversal risk. The neutral must be protected and broken: – in IT for intervention of the protection device on the double fault, with one of the faults possibly on the neutral; – in TT and TN-S if neutral cross-section is less than phase cross-section; – for all earthing systems if the installation generates harmonic currents of rank 3 and multiples (especially if neutral cross-section is reduced). In TN-C the neutral, which is also the PE, cannot be broken which is dangerous as a result of its potential variations, due to load currents and insulation fault currents. To prevent risks, a local equipotentiality and an earth connection must be provided for each zone/consumer.