آقای کیوان در مصارف تک فاز جریان عبوری از فاز عیناً از نول نیز می گذرد بنابراین چنانچه قطر سیم نول کمتر از میزان مورد نیاز باشد سبب گرم شدن و نهایتاً سوختن کابل می شود. در مصارف سه فاز معمولاً قطر سیم نول را نصف فاز منظور می کنند و آن نیز به دلیل آن است که در سیستمهای سه فاز متعادل عملاً سیم نول فاقد جریان است و این سیم تنها می باید جریان نامتعادلی ناشی از توزیع نامتعادل بار در پائین دست را تحمل کند. در مصارف سه فاز روشنایی به دلیل وجود هارمونیکهای مضرب 3 که مسیرشان را از نول می بندند، سطح مقطع نول معادل فاز منظور می شود.