Reply To: معمای حفاظت شماره 98 – دلیل سوختن فیوز PT

#3203
فریبرز مرندی

    بطور کلی در شبکه های ایزوله (مانند طرف مثلث ترانس که بدون اتصال به زمین است) PT تک پل بعنوان یک امپدانس زمین برای شبکه ارت نشده عمل میکند که در این صورت نوسانات گذرا و اتصال زمین از طریق اولیه PT به زمین عبور مینماید. علاوه بر آن خاصیت سلفی ترانس ولتاژ با ظرفیت خازنی شبکه (کابل و شمش و …) قابلیت همنوایی در فرکانس های مختلف (فرورزنانس) در زمان کلید زنی و اتصال زمین دارا میباشد. این مسئله باعث گرم شدن هسته و سیم پیچ اولیه و آسیب دیدگی PT میشود. لذا با توجه به توصیه های شرکت های اروپایی معتبر شما بیا یا از ترانس های تک پل با سیم پیچی های مثلث باز استفاده کن یا ازدو پل، که دو پل را من پیشنهاد میکنم.بعد مشکلت که حل شد یه فاتحه نیز برای اموات ما بفرست