محاسبات مربوطه می باید چک شود. معمولاً جریان اتصال کوتاه راه یافته به زمین در محل اتصال به شبکه یا رینگ گسترده به دو بخش تقسیم می شود، بنابراین سطح مقطع سیم مورد استفاده در شبکه می تواند بر مبنای نصف جریان اتصال کوتاه محاسبه و انتخاب شود. البته این با نصف کردن سطح مقطع سیم محاسبه شده متفاوت است. همچنین تنها سطح مقطع سیم نباید چک شود بلکه اتصالات نیز از اهمیت زیادی برخوردارند. در نقطه اتصال دو کابل 50 به یک رینگ 50 اتصالات می باید برای عبور کل جریان اتصال کوتاه محاسبه و انتخاب شده باشد. The grounding conductor must also function to conduct the available ground-fault current (magnitude and duration) without excessive temperature rise or arcing. The use of a large cross-section grounding conductor is not enough. All parts of the fault circuit, including the terminations and other parts, must be capable of carrying the fault current without distress. The installation must also provide a lower impedance fault return path than other possible parallel paths that may have inadequate current-carrying capacity.