معمای سیستم زمین شماره 26 – حداقل سطح مقطع هادي شبکه زمین

  • Creator
    Topic
  • #1035
    رحيم

      بنده در دوران كارآموزي ام در يك محيط صنعتي به مسئله ذيل برخود نمودم .
      در مدارك محاسبات سيستم ارتينگ يك كارخانه صنعتي ، حداقل سطح مقطع هادي ارت اصلي سايت 87 ميليمتر مربع به دست آمده است ، كه ….

      با سلام . بنده در دوران كارآموزي ام در يك محيط صنعتي به مسئله ذيل برخود نمودم .
      در مدارك محاسبات سيستم ارتينگ يك كارخانه صنعتي ، حداقل سطح مقطع هادي ارت اصلي سايت 87 ميليمتر مربع به دست آمده است ، كه طبق عرف مي بايست نزديكترين رنج بالاتر از آن يعني 95 ميليمتر مربع در نظر گرفته شود . اما عنوان شده است از دو سيم 50 ميليمتر مربع استفاده مي گردد.

      در ابتدا تصور بر اين بود كه از دو سيم 50 م م به صورت موازي در كل سايت استفاده شده است. ( آيا انجام چنين كاري مشكلي ندارد ؟ طبق كدام استاندارد؟)

      اما با بررسي كه صورت گرفت متوجه شدم كه سيستم رينگ اصلي ارت كارخانه توسط يك هادي 50 م م انجام شده و تنها در نقاط اتصال شبكه ارت اصلي به چاه ارت و يا rod از دو هادي با سطح مقطع 50 م م استفاده شده است. به نظر شما آيا اين كار اشتباه نبوده است ؟؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #3228
      حمید

        محاسبات مربوطه می باید چک شود. معمولاً جریان اتصال کوتاه راه یافته به زمین در محل اتصال به شبکه یا رینگ گسترده به دو بخش تقسیم می شود، بنابراین سطح مقطع سیم مورد استفاده در شبکه می تواند بر مبنای نصف جریان اتصال کوتاه محاسبه و انتخاب شود. البته این با نصف کردن سطح مقطع سیم محاسبه شده متفاوت است. همچنین تنها سطح مقطع سیم نباید چک شود بلکه اتصالات نیز از اهمیت زیادی برخوردارند. در نقطه اتصال دو کابل 50 به یک رینگ 50 اتصالات می باید برای عبور کل جریان اتصال کوتاه محاسبه و انتخاب شده باشد. The grounding conductor must also function to conduct the available ground-fault current (magnitude and duration) without excessive temperature rise or arcing. The use of a large cross-section grounding conductor is not enough. All parts of the fault circuit, including the terminations and other parts, must be capable of carrying the fault current without distress. The installation must also provide a lower impedance fault return path than other possible parallel paths that may have inadequate current-carrying capacity.

      Viewing 1 replies (of 1 total)