#3267
حمید

    اتصال کوتاه روی مصارف پائین دست می تواندسیستمهای بالادستی را تحت تأثیر قرار داده و بدین ترتیب همه مصارف پائین دست را درگیر نماید. مثلاً در یک سیستم حفاظتی غیر سلکتیو، اتصال کوتاه روی یک فیدر می تواند سبب قطع نابجای کلید برق رسان به کل باس بالادستی شده و بی برقی آنرا به دنبال داشته باشد. یکی دیگر از موارد تأثیر گذاری خطای یک فیدر روی فیدر دیگر اتصال کوتاه های فاز -زمین است. از آنجا که مسیر برگشت اتصال کوتاه زمین بستگی زیادی با سیستم زمین انتخابی و نحوه اجرای آن در عمل دارد بسیار پیش می آید که مسیر برگشت جریان زمین از مسیرهایی باشد که یک رله غیر مرتبط را تحریک نماید. برای مثال جریانهای القایی تکفاز عبوری از غلاف فلزی کابلهای فشار ضعیف اگر به درستی زمین نشوند می تواند سبب یک عملکرد نادرست در سیستم حفاظت فیدر مربوطه شود.