حمید

    کارایی سیستم خنک کننده ترانس به چگالی یا فشار هوا و در نتیجه به ارتفاع نصب ترانس ارتباط می یابد که به سهم خود در بارگذاری ترانس موثر است. از نقطه نظر دما نیز دمای طراحی در پلاک ترانسفورماتور قید می شود و بطور سر انگشتی به ازای هر درجه تغییر دما یک درصد از میزان باردهی ترانس نسبت به عدد قید شده در پلاک مشخصات کم یا زیاد می شود. البته این به ازای بار گذاری دائم است و برای بهره برداری موقت و متغیر می باید به دستورالعمل سازنده و یا منحنیهای استاندارد مراجعه نمود. If ambient conditions differ from the nameplate criteria, then the user must adjust the transformer capability accordingly. IEEE C57.91-1995 provides tables and equations for making these adjustments. A good approximation is an adjustment of 1% of the maximum nameplate rating for every degree C above or below the nameplate rating (IEEE, 1995). If the transformer operates in 40˚C average ambient, then the user must de-rate the nameplate kVA by 10% in order to meet the nameplate thermal-rating criteria. Conversely, operating in a 0˚C average ambient environment allows the user to up-rate the transformer by approximately 30%.