چنانکه می دانید ، تهیه نقشه های ابعادی و چیدمان تجهیزات درون تابلوهای الکتریکی از موارد مهم طراحی تفضیلی این بخش از سیستمهای الکتریکی است.
در دفاتر مشاور که مسئولیت نظارت بر طراحی را بعهده دارند ، اینگونه نقشه ها باز بینی و کنترل می شوند.
در یک طرح مفروض ، نقشه جانمایی تابلو های کنترل و حفاظت مربوط به واحدهای نیروگاه به گروه تخصصی برق جهت چک موارد برقی و به گروه ساختمان جهت چک ابعادی از نقطه نظر ابعاد بازشوهای ساختمانی و احیاناً اظهار نظر در خصوص مقاومت قلابهای حمل تابلو همچنین نحوه تثبیت تابلو در کف اتاق واگذار می گردد.
نفر مسئول در گروه ساختمان پس از بررسی کلیه جوانب متوجه می شود ، تعداد قابل توجهی ترانس واسطه اندازه گیری بدلیل عدم نیاز به دسترسی دائم در قسمت بالای تابلو در ارتفاع 2 متری نصب شده اند . این تجهیزات از وزن قابل توجهی نسبت به دیگر تجهیزات تابلو شامل رله های حفاظتی و تجهیزات ثبات برخوردار هستند.
از آنجا که تابلوهای مورد اشاره در یک نیروگاه اتمی با استانداردهای حفاظتی خاص در مقابل زلزله می باید نصب شوند ، نحوه چیدمان مذکور از نقطه نظر ایستایی بدلیل شکل گیری مرکز جرم تابلو در نقطه بالاتری از تابلو و احتمال وقوع لنگرهای برشی بزرگ در کف تابلو ناشی از زلزله درست به نظر نمی رسید و با نظر مشاور ساختمان تجهیزات سنگین به کف تابلو منتقل و رله های حفاظتی در بالاترین ناحیه تابلو نصب گردیدند.
اما نقشه های واحد دیگر ( واحد اول) به گروه دیگری جهت بررسی تحویل و تابلو مزبور در این واحد بدون اعمال کامنت مورد اشاره و مطابق چیدمان اولیه ساخته می شود.
پس از مدتی زلزله ای بسیار قوی در منطقه رخ می دهد و بخش مهمی از نیروگاه را تخریب می نماید . گزارشهای اولیه پس از حادثه نشان می دهد، تابلوی حفاظت مورد بحث در واحد دوم کمتر از مشابه خود در واحد اول آسیب دیده است . در واحد اول بر اثر شدت زلزله تابلو از محل اتصال کف بریده و واژگون می شود. به هر حال شواهد اولیه حکایت از تصمیم درست گروه مشاور ساختمان جهت جابجایی جرمی اقلام داخل تابلو بود.
اما مطالعات بعدی نشان داد که تابلو واحد دوم تنها موفق به حفظ خود شده و از انجام مأموریت اصلی یعنی حفاظت از تجهیزات بسیار گران قیمت داخل محوطه که بر اثر زلزله در معرض خطر قرار گرفته بودند ، باز مانده است . این در حالی بود که تابلو حفاظت واحد با وجود آسیب دیدگی شدید قادر به عکس العمل به موقع در برابر فالت رخ داده ، شده بودند.به نظر شما چرا این کامنت به ظاهر درست ، غلط از آب در آمد ؟