Home » Topics » معماهای فارسی » اندازه گیری الکتریکی » معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی

معمای اندازه گیری شماره 9 – پرسش آزمون نظام مهندسی

  • Creator
    Topic
  • #1014
    پویا

      جریان ثانویه ترانس جریان CT ، چند آمپر است؟ ….

      جریان ثانویه ترانس جریان CT ، چند آمپر است؟
      1)5
      2)1و5
      3)2و5
      4)2،1 و یا 5
      (سوال زیر در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق شهریور 91 مطرح شده بود.)

    Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
    • Author
      Replies
    • #3164
      حمید

        مطابق استاندارد IEC جریانهای 1 و 5 آمپر در ثانویه معمول هستند و 2 آمپر نیز در برخی کاربردهای خاص مانند ترانسهای جریان بوشینگی تغذیه کننده سیستم کنترل AVR ترانسهای قدرت دیده می شوند. با این حال بنده یک عرض مختصر با متولیان سازمان نظام مهندسی و برگذار کنندگان این نوع آزمونها داشتم. دانستن این موارد حفظی چه کمکی به مهندسان برق مرتبط با صنعت ساختمان می کند و چگونه دانستن یا ندانستن آن در ارزیابی دانش یا تجربه آنان مفید واقع می شود؟ در این ارتباط بد نبود سوالی در مورد تفاوت ترانسهای جریان با خروجی 1 و 5 آمپر و کاربرد هر یک مورد پرسش قرار می گرفت. مثلاً به نظر شما چرا ترانسهای جریان 5 آمپر از ترانسهای جریان 1 آمپر با همان مشخصات فنی ارزانتر هستند؟ یا چرا معمولاً ترانسهای جریان 5 آمپر در مسافتهای کوتاه و 1 آمپر در مسافتهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرند؟

        #3165
        پویا

          با تشکر از پاسخ شما. متاسفانه بیشتر سوالات از همین دست بود… ممنون از طرح سوالات مفید شما، در خصوص تفاوت و کاربرد های CT های با خروجی 1 و 5 آمپر، پاسخ نسبتاً کاملی در لینک زیر آمده است: “http://en.wikipedia.org/wiki/Current_transformer – در جایی خواندم، اگر فاصله رله (یا وسیله اندازه گیری) با CT زیاد باشد برای کاهش تلفات از CT با خروجی 1 آمپر استفاده می کنیم و اگر فاصله کم باشد برای افزایش دقت از رله 5 آمپری. – به نظر می رسد تفاوت قیمت این دو به تعداد دور سیم پیچی (و طبیعتا قیمت سیم) مربوط باشد، زیرا تعداد دور سیم پیچ ثانویه برای 1 آمپر بیشتر از 5 آمپر است.

          #3166
          حمید

            همانطور که فرمودید قیمت ترانسهای جریان 1 آمپری بیشتر است، البته فکر می کنم دلیل آن به حجم و ابعاد هسته بر می گردد. چون در ولت آمپر ثابت با کاهش جریان ثانویه، ولتاژ القایی روی سیم پیچی ثانویه که مشخصه منحنی مغناطیسی هسته است می باید افزایش یابد، این افزایش اگر همراه با افزایش ابعاد هسته نباشد می تواند اشباع هسته را بدنبال داشته باشد. بنابراین با کاهش جریان نامی در ثانویه هسته می باید بزرگتر شود. از نقطه نظر مس مصرفی نیز البته تفاوتهایی وجود دارد، اما در ترانسهای 1 آمپر با وجود افزایش تعداد دور سطح مقطع سیم می تواند کاهش یابد.

          Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)