Home » Topics » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 6 – حفاظت اضافه جریان با استفاده از دو ترانس جریان

معمای حفاظت شماره 6 – حفاظت اضافه جریان با استفاده از دو ترانس جریان

  • Creator
    Topic
  • #103
    واتكاري از هندوستان

      در طرح حفاظت اضافه جریان سه فاز گاهی از دو عدد CT جهت عملکرد حفاظت مزبور استفاده می شود.


      در این طرح چنانچه مشاهده می شود یکی از ترمینالهای ثانویه ترانسهای جریان ( یکی از ورودیهای رله) زمین شده است.

      آیا کسی دلیل منطقی این کار را می تواند توضیح دهد؟

    Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
    • Author
      Replies
    • #1207
      فرهاد مهندس

        با سلام با این نوع سیم بندی هم حفاظت اضافه جریان فاز فاز داریم هم حفاظت اتصال زمین

        #1208
        حمید

          اساساً طرح حفاظت منکی به 2 عدد ترانس جریان در سیستمهای زمین نشده کاربرد دارد . زیرا در سیستمهای زمین شده در صورت اتصال کوتاه فاز -زمین روی فاز B رله در حالت کلی جریان واقعی زمین را احساس نمی کند. راستش بنده دریافت کاملی از سؤال آقای واتکاری ندارم ولی به هر حال نظرم را در بخش انگلیسی این سؤال آورده ام.

          #1216
          فرهاد مهندس

            با سلام و تشکر از شما بله حق با شماست من این مدار را با مدار رله دیگری که از سه ترانس جریان استفاده میشود اشتباه گرفتم . همانطور که فرموده اید در شبکه های نوترال ایزوله و یا با سلف زمین شده کافی است که مراقب جریان دو فاز باشیم و با استفاده از دو رله اتصالی های فاز فاز و سه فاز را کنترل خواهیم کرد . رله سوم در اینجا حاصل Ir + It را می سنجد که در حالت معمول برابر Is- میباشد . در شبکه های نوترال ایزوله و در اتصالیهای فاز زمین بدلیل وجود حالت خازنی در خط انتقال یا توزیع این حاصل بهم خورده و مقدار آن دیگر Is- نخواهد بود اما اینکه این تغییر چگونه توسط رله سوم احساس میگردد برای منهم مورد سئوال میباشد شاید رله سوم از نوع کاهش جریان باشد ( >I ) .

            #1221
            حمید

              بنده در مورد پاراگراف آخر فرمایشتان زیاد مطمئن نیستم.