معمای حفاظت شماره 7 – گروه برداری ترانسفورماتور

  • Creator
    Topic
  • #104
    ( UKB ) از کانادا

      ترانسهای ژنراتور در یک نیروگاه تحت ساخت 500 مگا واتی از نوع تک فاز انتخاب شده است.

      مشکل:
      مطابق طرح اولیه، ترانسهای مزبور می باید از اتصال Yd11 برخوردار باشند. اما بر اثر اشتباهی در ساخت باسداکتهای متصل به ترانس تنها اتصال Yd5 میسر است.

      راه حلهای ممکن :

      1- تغییر سیستم باسداکت در بخش اتصال به ترانس که امری زمان بر و مشکل است.
      2- عدم تغییر اتصالات و انجام اصلاحات لازم در سیستم حفاظت پیش بینی شده برای تجهیزاتی نظیر GT , UTA

      سؤال :

      آیا راه حل دوم امکان پذیر است؟ من مایلم در مورد جزئیات آن اطلاع کسب کنم.

      با تشکر
      UKB

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #1218
      فرهاد مهندس

        بله امکان دارد زیرا با توجه به اینکه اولیه این ترانسها یعنی سمت ژنراتور از شبکه ایزوله بوده و با یکدیگر ارتباط الکتریکی ندارند مشکلی وجود ندارد