در یک پست فشار قوی با طرح باسبار دوبل، تیم طراحی در بخش حفاظت و کنترل برای رله های تریپ در گیر با سیستم حفاظت باسبار امپدانس زیاد، یک رله الکترومکانیکی با قابلیت اطمینان مناسب ، سرعت عملکرد حدود 4 میلی ثانیه همچنین بار مصرفی حدود 2.5 وات ، منظور می نماید.
در یک پست فشار قوی با طرح باسبار دوبل، تیم طراحی در بخش حفاظت و کنترل برای رله های تریپ در گیر با سیستم حفاظت باسبار امپدانس زیاد، یک رله الکترومکانیکی با قابلیت اطمینان مناسب ، سرعت عملکرد حدود 4 میلی ثانیه همچنین بار مصرفی حدود 2.5 وات ، منظور می نماید.
همانطور که می دانید در سیستم حفاظت باسبار امپدانس بالا ، در صورت عملکرد سیستم حفاظت ، تعداد قابل توجهی رله تریپ مربوط به فیدرهای متصل به باس از طریق یک Trip bus wire بطور همزمان تحریک شده و محل خطا را از سیستم جدا می نمایند. در این شرایط گروه طراحی باید مراقب کنتاکتهای خروجی رله های حفاظتی جهت ممانعت از Over load شدن آنها ناشی از بار رله های تریپ باشند.(که ظاهراً بوده اند)
اما در عمل یک مشکل دیگر ظاهر می شود. در مرحله پیش راه اندازی پست بعضی مواقع رله های تریپ یاد شده دچار عملکرد نابجا می شوند. بررسی های بیشتر نشان می دهد اینگونه عملکردها معمولاً با آلارم سیستم dc پست بخاطر وقوع یک جریان نشدی همراه بوده است.آیا توضیحی برای عملکرد نابجای رله های مذکور وجود دارد؟
- You must be logged in to reply to this topic.

بايستي توجه نمود كه با كوچك شدن جريان عملكرد رله قطع ، هر چند كه كنتاكت رله حفاظتي تحت تنش كمتري قرار مي گيرد اما شرايط از منظر فوق الذكر حادتر خواهد بود. در جداول زير مشخصات اينگونه رله ها از حيث ميزان بار مصرفي از چهار سازنده مختلف نشان داده شده است. رله هاي ساخت ALSTOM
رله هاي ساختVATECH
رله هاي ساختABB
رله هاي ساختSIEMENS
با توجه به موارد فوق ، رله هاي قطع شركتهاي ABB و SIEMENS تنها از نوع Low burden هستند . بنابراين در صورت تصميم به استفاده از اينگونه رله ها بايستي ريسك طراحي از نقطه نظر جريانهاي دشارژ خازني را به حداقل رساند.يكي از اين طرق زمين كردن باطري پست است . در اين شرايط هرگونه خطاي اتصال زمين در سيستم ، خطاي sever تلقي شده و عملكرد حفاظتهاي سيستم dc را بدنبال خواهد داشت .البته يك نوع خاص رله ABB موسوم بهRXMS1, Variant E جهت كاركرد ايمن در شرايط مذكور طراحي شده است .
رله هاي Low burden در مواردي نيز كه كنتاكتهاي راه اندازي رله قطع در فواصل قابل توجه از آنها واقع مي شوند ، بدليل خاصيت خازني سيمهاي ارتباطي از محدوديت بهره برداري برخوردار خواهند بود. در اين ارتباط مي توان به ABB Switchgear Manual مراجعه نمود. در پاراگراف زير عين متن و گرافهاي مربوطه جهت استفاده آورده شده است .