      با استارت واحد یک نیروگاه برق آبی به محض بسته شدن تحریک ویبره واحد افزایش می یابد علت چیست؟

      با استارت واحد یک نیروگاه برق آبی به محض بسته شدن تحریک ویبره واحد افزایش می یابد علت چیست؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #3337
      حمید

        وقوع لرزش همراه وصل تحریک نشان دهنده عدم تعادل فلوی مغناطیسی فاصله هوایی می باشد و آن نیز احتمالاً به آسیب دیدگی سیم پیچی تحریک در بعضی نواحی مربوط می شود. همانطور که می دانید روتور بخشی از ژنراتور است که زمین نمی شود بنابراین اولین اتصال کوتاه در صورت عدم فقدان حفاظت لازم یا ستینگ نامناسب آشکار نمی شود و به محض اتصال زمین دوم بخشی از سیم پیچی آسیب دیده و میدان تحریک دچار نامتعادلی می شود که نتیجه آن هارمونیکهای شار معکوس گرد و نتیجتاً لرزش روی روتور است. When a ground occurs within the field winding, the rotor body will be energized to a potential dependent on the location of the winding failure. Because the field circuit is normally ungrounded, this condition is not damaging. The concern is that a second ground will occur. The second ground will bypass a portion of the field winding and unbalance the air-gap flux. The unbalanced flux will produce vibration. The degree of unbalance and the resulting vibration depends on the location and extent of the winding bypassed. The vibration can be severe enough to cause massive damage. A double ground that does not significantly unbalance the air gap can still result in damaging vibration. The second failure can cause a substantial current in the rotor forging and unbalance winding currents. The local heating that results can cause rotor distortion that produces damaging vibration. This mode of failure would be characterized by a slowly increasing vibration, beginning 30 minutes to 2 hours after the second ground. The first ground will provide a reference voltage on the rotor body. As operation continues, the field insulation will be stressed against this reference. System switching and faults induce transient voltages in the rotor can add to the reference voltage to produce additional voltage stress on the insulation. In short, the first ground increases the probability of the second ground.

      Viewing 1 replies (of 1 total)
      • You must be logged in to reply to this topic.