معمای سیستمزمین شماره 27 – ارت تابلوهای برق ورودی مجتمع ها

  • Creator
    Topic
  • #1088
    علی

      آیا در تابلوهای برق ورودی مجتمع ها ارت بدنه ی تابلو وارت نول شبکه و ارت ورودی به واحدها باید یکی باشند؟
      آیا در تابلوهای برق ورودی مجتمع ها ارت بدنه ی تابلو وارت نول شبکه و ارت ورودی به واحدها باید یکی باشند؟

    Viewing 1 replies (of 1 total)
    • Author
      Replies
    • #3351
      حمید

        بر اساس شیوه نامه اجرایی نظارت برطراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن و بر اساس مباحث مقررات ملّی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو (بند 4-2-7-2): لازم است سیستم زمین در صورت لزوم با لحاظ نمودن آخرین پیشرفت هاي روز در زمینه احداث چاه ارت( استفاده از بنتونیت و سایر مواد کاهش دهنده مقاوم) با مقاومت حداکثر 2 اهم اجرا شود .در اینصورت می توان با همبندي شمش هاي نول و ارت در محل تابلوي کنتور مشترکین ، هم براي ارت کردن سیستم داخلی و هم براي زمین کردن بدنه تابلو ، از سیستم زمین واحد استفاده نمود .